• 筏板二排底筋

    筏板二排底筋按图纸设计区域布置后,计算公式描述为“净长+钢筋锚入支座长度+钢筋锚入支座长度”,但实际只是净长,该怎么处理,也就是每根钢筋你设计长了两个锚固,实际应该没有的。

    问题补充:“比设计多了锚固长度”

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:用筏板负筋定义局部的加强底筋就没有锚固了。

    2011-04-23 11:53:19 

  • 好吧 楼上把我的话给回答了。。。