singmysun 2011-04-23 13:29:57 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 764查看 5回答
关于平法钢筋原位标注
平法里面规定 梁的原位标注中 负筋的标注是包括上部通长钢筋的 那么上部通长钢筋如果只标注一次 是在原位标注里还是集中标注里呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳通长筋只在集中标注中标注一次 支座筋标注的数量是包含通长筋根数在内的 例如 通长筋为2b25 支座筋为4b25 那么支座筋其实是2根 另+2根通长筋
2011-04-23 14:53:01
-
在集中标注里面 一般集中标注标注的都是通长筋
2011-04-23 13:32:05
-
要看具体设计了,设计怎么标注,在软件中就怎么输入
2011-04-23 13:32:45
-
通长筋是在集中标注中标注一次。 如果有支座筋,原位标注时要将支座筋与通长筋的根数合计标注。
2011-04-23 14:27:31
-
钢筋通长筋在集中标注中标注,但是原位标注时是支座筋和通长筋的合计数
2011-04-23 15:56:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看