做个下棋者 2011-04-23 13:57:59 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 368查看 4回答
柱子箍筋的问题
加密区图纸上是单独标出来的,我也在其他属性里按图纸写上了上下加密区范围,请问是否还要再节点区箍筋上定义?因为已经在箍筋信息上写了A8@100/200,是否还要在其他属性里定义箍筋加密区的信息?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳已经在箍筋信息上写了A8@100/200,不需要在其他属性里定义箍筋加密区的信息了。
2011-04-23 14:01:04
-
直接在箍筋中输入A8@100/200了、就不用在另行定义箍筋加密信息了。简单说就是按图输入即可
2011-04-23 14:02:59
-
不需要了,你输入的箍筋信息就完全可以自动计算了。
2011-04-23 14:18:45
-
1、在箍筋信息中写了A8@100/200,如果加密区是按图集走的,那其他地方就不用再写了; 2、但如果加密区是设计的特殊情况,不按图集,那就要在哪加密,在哪还要写,因为会影响计算的;
2011-04-23 14:21:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看