    我现在做的是一个纯剪的住宅高层,在剪力墙柱定位图上有一句话“剪力墙底部加强区范围为基顶~9.0m“。请问底部加强是指暗柱的箍筋全程加密吗?比如说由图纸上的200间距变为100间距。或者是说像框架柱样有几分之几的层高加密?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这是规范对设计的要求,设计人在说明中全盘托出,是很多设计人的不成文的习性。 加强范围的钢筋信息,设计在途中已经做了标注,你按图纸钢筋信息输入即可(你对照9.0m上、下图纸的标注的区别,就会明白的)。 那就照图纸输入就行。 是的,图纸说明中有不少的条文没有实际意义的。 那就是照图纸输入计算就行了。

    2011-04-23 19:53:24 

  • AZ 和拉筋应该有变化吧

    2011-04-23 20:00:48 

  • 很多设计人员在设计说明中说几米以下是加强部位,这可能是说给审图办听的,你仔细看看既然说加强部位到9米,剪力墙或暗柱的配筋肯定会不一样,(竖向筋、横向筋、箍筋、拉钩),如:直径、间距

    2011-04-23 20:25:54 