大米浆粑粑 2014-09-02 09:02:37 | 云南省 云翻样 | 770查看 2回答
桩承台钢筋布置问题
请教各位老师几个问题:1、图1中底部标注的100是指什么?2、图2中右下部,点点钢筋没有,是不是只配置左边范围的点点钢筋就可以?3、算量软件中底部钢筋弯起是默认10*d,但图纸中是弯起到承台顶的,那我是不是要把10*d改为1100-2*bhc?4、软件中矩形承台和阶式四桩台布置上去是一样的,那他们有什么区别吗?小弟初学,还望各位老师多多指教,十分感谢大家!!!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请教各位老师几个问题:1、图1中底部标注的100是指什么?2、图2中右下部,点点钢筋没有,是不是只配置左边范围的点点钢筋就可以?3、算量软件中底部钢筋弯起是默认10*d,但图纸中是弯起到承台顶的,那我是不是要把10*d改为1100-2*bhc?4、软件中矩形承台和阶式四桩台布置上去是一样的,那他们有什么区别吗?小弟初学,还望各位老师多多指教,十分感谢大家!!!
1 图中100表示桩伸入桩承台100的长度
2、点点钢筋没有 是设计漏了 钢筋还是要全部配置的
3、软件默认弯起10d 你要改成1100-2*bhc
4、阶式四桩台的配筋形式比较少 没有梁式配筋
2014-09-02 09:40:54
-
1、图1中底部标注的100是指什么?
——:垫层厚度
2、图2中右下部,点点钢筋没有,是不是只配置左边范围的点点钢筋就可以?
——:不是的,这是设计给出的钢筋标注显示,是底部钢筋信息,是底部全配筋
3、算量软件中底部钢筋弯起是默认10*d,但图纸中是弯起到承台顶的,那我是不是要把10*d改为1100-2*bhc?
——:是的,应该修改为设计给出的尺寸
4、软件中矩形承台和阶式四桩台布置上去是一样的,那他们有什么区别吗?
——:没有什么特殊的,只是配筋模式不同
2014-09-02 09:44:43