坏坏兔 2011-04-24 11:05:35 | 山东省 土建算量GCL2013 | 812查看 4回答
楼梯柱子,
1.楼梯柱子的工程量并入到框架柱还是并入到无马牙差的构造柱里面? 2.梁和板的工程量怎么统计?我一般是框架梁套单梁的砼和模板,次梁和板套有梁板的砼和模板。 3.端柱怎么绘制?和暗住一样吗?绘制的时候包括剪力墙.问题补充:那楼梯梁的工程量并入到哪里呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.楼梯柱并入框架柱2.你的计算是正确的 3.端柱和暗柱绘制方法相同,先画剪力墙然后再绘制端柱
2011-04-24 11:10:46
-
1支撑楼梯梁的梯柱应并到框柱里面,套相应的框柱子目,他们是和主体一起浇起来的,用的是四面模板,构造柱是二次结构里的构件,是两面支模,所以根据这点可知应和主体一块套定额 2梁板的统计要根据你们省要套的各自定额,如果套一块,你就一块统计,如果套的定额不一样,就分开统计 3一般先画墙,用墙来定位暗柱,比墙厚宽的端柱可建到框柱里面
2011-04-24 11:15:03
-
1.楼梯柱子的工程量算到无马牙差的构造柱里面。 2.梁和板的工程量怎么统计?一般是框架梁套单梁的砼和模板,次梁和板套有梁板的砼和模板。---可以这样。 3.端柱绘制和暗住一样。绘制的时候,先满画剪力墙。
2011-04-24 11:10:38
-
楼梯柱一般应该在框架柱中。 要看地区的定额规则,你说的与我们这里的规则是符合的,但有的地区,框架梁也要逃有梁板。 端柱与暗柱的布置时一样的。
2011-04-24 11:08:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看