gl****@163.com 2011-04-24 11:10:46 | 四川省 其他专业 | 6022查看 3回答
屋面防水工程量计算
屋面防水工程量清单计算规则为:按设计图示尺寸以面积计算。 设计图纸关于上返高度是≥250MM,这如何理解? 是不是卷材上返边标高是统一的,在保证最高点上返高度为250的情况下,其他点的上返高度就大于250MM;还是因为设计没有给定上返高度需要现场签证实际上返高度?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳屋面防水工程量清单计算规则为:按设计图示尺寸以面积计算,就是平面面积+卷边高度面积; 关于上返高度是≥250MM,就是卷边最少不能低于250,预算可以按250计算,结算按现场签证实际上返高度计算。
2011-04-24 11:16:19
-
答:你说说的反边高度,预算的时候你可以这样计算 250厚+找坡厚度+找平等厚度 意思就是说,计算高度是 按照屋面的成型高度+250厚计算
2011-04-24 11:18:54
-
上翻高度是周圈墙的立面泛水处理。 上翻高度要根据实际工程的屋面构造做法而定,一般上翻的高度是以成活屋面开始计算,要大于成活屋面250mm,所以就要考虑找坡层、保温层等的厚度。
2011-04-24 11:15:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看