• 剪力墙钢筋,加强筋

    剪力墙Q-3的拉筋是A6@600*600的,这里的这个C10@180是完全替代剪力墙拉筋还是只是放上一排C10的作为加强筋,A6的该怎么布怎么布?

    剪力墙拉筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • C10@180是标注的位置的拉筋信息,标注了A8@100的就按照A8@100布置 看了下A6的标注应该是拉筋,标注不明确,建议你咨询下设计

    2011-04-25 09:20:34 

  • 1、象这种情况,说明中有可能是图纸复制时一个通常的做法; 2、具体到哪个墙拉筋,还要看详图的标注,当无标注时,可以按说明的计算; 3、本例应该按A10-180计算;

    2011-04-25 10:03:19 

  • 应该是未注明的用A6@600*600,注明按C10@180就按图布吧,没大看明白

    2011-04-25 09:23:13 

  • 剪力墙Q-3的拉筋是A6@600*600的,这里的这个C10@180是完全替代剪力墙拉筋,A6的就不再布置。

    2011-04-25 09:22:07 