• 广联达钢筋算了基础层

    2层地下室。作者新建了基础层和-2层楼层,在广联达钢筋里面,作者在基础层布置了筏板,并且把剪力墙、暗柱、构件深入基础部分画到了基础里面,底面和筏板底齐平,顶面和筏板顶齐平,再-2层中,剪力墙和暗柱按标高正常布置,这样是否合理?按我的理解,基础层的筏板应该跟暗柱、剪力墙一起布置在-2层,这样插筋会自动计算,而不是按布置在基础层的构件属性计算,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    2层地下室。作者新建了基础层和-2层楼层,在广联达钢筋里面,作者在基础层布置了筏板,并且把剪力墙、暗柱、构件深入基础部分画到了基础里面,底面和筏板底齐平,顶面和筏板顶齐平,再-2层中,剪力墙和暗柱按标高正常布置,这样是否合理?按我的理解,基础层的筏板应该跟暗柱、剪力墙一起布置在-2层,这样插筋会自动计算,而不是按布置在基础层的构件属性计算,

    答:你好:

    1、如果基础层的厚度就是筏板的厚度,在基础层里面绘制不会只剪力墙暗柱,软件都能计算插筋计算。

    2、如果基础层的厚度和筏板的厚度不一致,就需要复制-2层的构件到基础层。


    2014-04-08 09:37:44 

  • 好象说的不好理解,按设置要求的对应层布置构件就是了。

    2014-04-08 09:36:12 