点点 2011-04-25 11:53:49 | 北京市 其他专业 | 1047查看 2回答
风机盘管检查接线 电线材料范围?
北京定额里的5-109,风机盘管接线安装,工料机里的BV2.5含量达到了5.2m/台,另外BV6含量为1.04m/台,这些电线包括了什么范围?风机盘管所有的动力电源线吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电源管与风机盘管之间需要用金属软管连接(86盒至风机盘管)1米金属软管,BV-2.5线1.3米*4根=5.2米线;BV-6mm2为接地线。
2011-04-25 12:56:16
-
北京定额里的5-109,风机盘管接线安装,工料机里的BV2.5含量达到了5.2m/台,另外BV6含量为1.04m/台,这些电线包括的范围不是风机盘管所有的动力电源线的,而是风机盘管本身接线的动力电源线。
2011-04-25 12:22:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看