• 公共照明电灯没有控制开关。。直接就从配电箱中出来。这样的工程量怎么计算??

    公共照明电灯没有控制开关。。直接就从配电箱中出来。这样的工程量怎么计算??请问是不是直接计算配电箱到照明的长度?应该有几根线?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    普通的照明灯线一般是两根,一根火线一根零线,但是也有特殊的灯线是三根,即火线、零线、地线。从配电箱出来计算的时候要预留这个配电箱的半周长,然后出配电箱之后就是按正常的来计算了,平面的正常测量,有标高的地方要注意标高的高度也别忘记了呀! 按照常理来说每个回路是都有一个火线从照明箱里面出来的,只要你的那个照明是在这个回路里面就是你说的那样,每个照明都有一根火线从配电箱里接出来。

    2011-04-26 08:39:07 

  • 按照规范要求低于2.4米得照明灯具需加接地线,看系统图是怎样设计的,一般是两根线。

    2011-04-26 11:02:59 

  • 是直接计算配电箱到照明的长度。一般是三根线,火线、零线、地线。从电箱出来只有三根线!所有照明共用一条火线。

    2011-04-25 14:05:22 