qili0327 2011-04-25 14:36:25 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 374查看 5回答
钢筋的问题?
同一个工程我分别采用绑扎与机械两种搭接方式出来的钢筋总重量怎么会差这么多?采用机械计算的工程为357吨,采用绑扎就有381吨,部位也就是梁与柱,而且发现直径8的钢筋竟然相差了1吨多,因为直径8的钢筋从一开始就是采用绑扎的,实在是想不通了,请老师帮我解决一下~~~!!!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好 因为绑扎存在钢筋搭接啊 搭接是很多的
2011-04-25 14:38:00
-
主要是搭接处增加的钢筋量。
2011-04-25 14:37:52
-
柱绑扎搭接范围,软件默认箍筋按规范加密了,柱受力筋也增加了一个搭长。
2011-04-25 14:41:05
-
柱采用绑扎搭接时,计算设置里面在绑扎搭接位置柱的箍筋是加密的,所以直径8的箍筋量就会不同,其实在03G101-1图集里面在绑扎位置是不用箍筋加密的,做工程的时候这个位置是要选择否的,根据图集的绑扎搭接,已经符合抗震需要,不用箍筋加密,机械连接时,箍筋不会加密,钢筋的变化就出在这里,具体的更改位置如下图
2011-04-25 15:00:55
-
搭接区箍筋是需要按加密计算的,A8的钢筋主要是差在这里。 问:那纵筋怎么会差这么多,我按照钢筋接头的算量在结合抗震等级以及砼等级手工计算了一下,搭接一共也就6吨多,可是软件计算的量却有20吨多,足足差了14吨 答:这个问题过于笼统,我也无法详细解答给你,如果对软件计算结果有异议,可以在汇总计算之后,在编辑钢筋中查看每一处的搭接长度,汇总表的数据是由每一个小项求和得出的。 问:问题是,直径8的钢筋我都是采用绑扎形式的,采用机械连接的都是大于16的钢筋啊 答:【搭接设置】中的钢筋连接形式需要根据实际情况选择,计算搭接的部分可以在【钢筋连接类型级别直径汇总表】中查询。软件的结果是汇总出来的,如果你觉得有问题只能一项一项检查了。
2011-04-25 15:05:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看