好事多多666 2014-08-29 08:37:05 | 天津市 安装算量GQI | 613查看 1回答
通风算量问题
如图,大小头两端为一端是软连接,另一端为镀锌风管,识别通头时,软件自动算量会平均分到两边的风管中,那不就变成一半软软管一半金属管了吗,这时应如何处理
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
先识别直管,再在软接头位置画一窄风管(截图中红色的线条),点击大小头两边的风管,识别“通头”(大小头),即可。
2014-08-29 09:13:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看