• 承台钢筋问题

    墙柱钢筋插入承台的钢筋,箍筋、拉筋(墙柱本身有的),布筋是否与承台上方一样?承台钢筋纵向钢筋的锚固长度是否参照桩承台图集的规定,侧面钢筋的布置方法和计算是怎么样的。请各位前辈指导。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,基础内拉筋没有,按图集要求设置不少于两根箍筋或者剪力墙水平筋是为了固定柱或墙竖向钢筋用的。 墙拉筋是有的,柱子没有,你可以计算汇总的试一下。

    2011-04-26 09:58:16 

  • 图纸上没有要求时,基础内一般是布置两道箍筋。 “拉筋也是一样布置方法吗?”是的 “还有其他的呢?”已经没有“其它”,也不知道你指的是什么“其它”。 “就是我所提问的其他问题。”你这样涉及面也太广了吧,布置上后它是与图集要求相吻合的。

    2011-04-26 09:55:04 