在线提问您好,构造
您好,构造柱在基础圈梁上生根,底标高为-0.5米,顶标高为-0.06米,一层层高为4.3米,计算结果是这样的:基础:插筋440+10D,构造柱预留筋49D+35D,一层全部纵筋4360+10D,构造柱预留筋49D+35D,怎么会有二处构造柱预留筋49D+35D,是不是多算了,构造柱钢筋为4B14,
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
影响构造柱钢筋计算的关键计算设置有两项: 1、【计算设置】—【砌体结构】—22是否砖混结构,默认为“否”,表示按框架填充墙构件计算,14填充墙构造柱的做法默认为选项“下部预留钢筋,上部预留埋件”,所以上述问题中基础层计算了下部预留钢筋,一层计算了上部预留埋件。 2、当工程结构类型是砖混结构时,22项计算设置可以选择为“是”,则不计算预留钢筋。
2011-04-26 18:26:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看