• 关于板标高修改的问题

    当我把钢筋算量和图形算量都差不多算完的时候,才发现,建筑图上说,所有卫生间跟阳台板面-30mm吗。 想问:1,、如果我不修改标高的话,数据上有什么影响吗? 2、如果要修改的话,钢筋算量上有查改标高,可以修改,那算量的标高的钢筋转过去的,没有查改标高,只能从属性个修改?还有其他办法吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.影响以后的装修量 不影响钢筋量 2.目前软件还没法处理板处无梁而存在高差情况下的钢筋弯折计算 还不能处理板的局部降板 降板处五支座的节点构造详见04G101-4 3.建议还是按照图纸的标高去修改 这样以后方便对量

    2011-04-26 14:37:00 

  • 可以批量选中,修改。

    2011-04-26 14:23:52 

  • 基本不影响量,不用修改

    2011-04-26 14:25:39 

  • 在属性中修改即可。还可以一次选择名称相同的板批量修改。

    2011-04-26 14:28:41 

  • 没什么大的影响,建议不修改,如果要修改就到图形算量中去修改

    2011-04-26 14:33:43 