• 基础的墙和柱怎么绘制

    将地下二层的墙和柱复制到基础层时,软件提示“底标高不能大于或等于顶标高”这是什么原因。我基础高是1米7,地下墙分三段绘制,层高为4米9。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,是你的墙和柱的标高大于基础层的层高所致 其实不用复制,将地下二层柱的底标高修改为基础层顶标高即可,使得墙柱坐落在基础上,软件会自动计算基础层钢筋 你好 是的 可以 没影响 不客气 算钢筋你要看钢筋计算公式啊 只要公式计算正确就可以啦 那你就新建构建 画到图上

    2011-04-26 19:29:52 

  • 你要检查一下层底标高和层顶标高,再看基础层标高设置的对不对

    2011-04-26 19:31:09 

  • 你在复制的时候看看 软件有提示---只复制图元,保留目标层同名称构件属性,或者 不新建构件,覆盖目标层同名称构件属性 。你看那种适合你的操作,你在复制的时候不能全选中你建的三层的墙体,至选择最下面的墙体,只要能复制到基础层,你再回到基础层改标高试试

    2011-04-26 19:39:48 

  • 将地下二层的墙和柱复制到基础层时,软件提示“底标高不能大于或等于顶标高”这是什么原因。我基础高是1米7,地下墙分三段绘制,层高为4米9。 复制后软件提示“底标高不能大于或等于顶标高” 是说 基础层的层高 ,小于二层的层高。你可以修改墙构件图元中标高

    2011-04-26 22:27:30 