11****@qq.com 2011-04-26 21:24:07 | 江苏省 其他专业 | 1757查看 1回答
关于满堂脚手架的计算(江苏)
如果屋顶的钢筋砼花架之类的东西高度大于3.6米了,需要抹灰。请问这个算满堂脚手还是算抹灰脚手?是不是算抹灰脚手?满堂脚手好像只是在室内的时候才能用的吧? 室内净高大于3.6米了,需要抹灰,这个时候算满堂脚手的时候,是按室内净面积计算的吗?(也就是说是扣除墙厚的地面面积吗?) 如果是钢筋砼结构此时还要在算浇捣脚手架,请问这个浇捣脚手架是不是搭在室外的? 搭建的时候会不会和满堂脚手有冲突? 谢谢指点
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果屋顶的钢筋砼花架之类的东西高度大于3.6米了,需要抹灰。请问这个算满堂脚手还是算抹灰脚手?是不是算抹灰脚手?满堂脚手好像只是在室内的时候才能用的吧? 回复 算抹灰面积 套3.6米以外 5.0以内定额子目 室内净高大于3.6米了,需要抹灰,这个时候算满堂脚手的时候,是按室内净面积计算的吗?(也就是说是扣除墙厚的地面面积吗?) 回复 正确 如果是钢筋砼结构此时还要在算浇捣脚手架,请问这个浇捣脚手架是不是搭在室外的? 混凝土浇捣脚手架是深度超过1.5的基础 和净高超过3.6的梁板 搭建的时候会不会和满堂脚手有冲突? 没有冲突的 浇捣脚手架是主体时用的 满堂脚手架是抹灰时用 不是用在同一个时间的
2011-04-26 21:31:25
-
江苏定额没有综合脚手架 那混凝土浇捣脚手架都是超过3.6才计算 那么3.6以内的浇捣脚手架是怎么计算的 还是包含在其他子目里面
-
室内净高超过3.6m, 天棚抹灰应按满堂脚手架计算,但其内墙抹灰不在计算脚手架。 那么满堂脚手架工程量是不是只计算天棚抹灰的工程量,内墙抹灰工程量不计入?
-
室内净高超过3。6米,要钉天棚,又要抹灰者,则应合并计算一次脚手架。计算了满堂脚手,请问要不要扣除相应定额3。6米以内的脚手材料费?
-
满堂脚手架高度以室内地坪面(或楼面)至天棚面或屋面板的底面为准(斜的天棚或屋面板按平均高度计算)。 请问满堂脚手架不是按室内净面积计算的嘛?跟高度没关系的吧? 高度是不是计算基本层和增加层才能用到的?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看