• 双层 双向钢筋怎么 布置是 多板还是 单板?

    大家帮我看下这个图纸,板的做法是1.本图未注明板厚均为180mm,配筋为双层双向?10@170;我现在是单板布置还是双板布置

    单板布置

    问题补充:图纸上现在画上的板大部分都没有配筋,板都是一样的,现在主要是怎么去画配筋?是单板还是双板配筋?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.根据你的图纸说明:未注明的板厚为180,配置双层双向C10-170,个人理解是对单板来说的,应该用单板来画;对已注明的根据图纸来划分单板和多板绘制; 2.单板和多板布置钢筋的区别在于:用多板布置钢筋的时候单根钢筋较长,需计算搭接和两端锚固;用单板布置时一般不要搭接,只计算在两端支座处得锚固(实际施工也是如此);一般情况下,用单板布置的钢筋量要比多板布置的钢筋量大; 3.如图纸标注的是多板的情况,但在实际施工钢筋下料的时候,如果钢筋过长也会分段通过搭接实现,单根钢筋的总长度是有限的。

    2011-04-28 10:10:44 

  • 那你的图纸了,如果的钢筋通长的就可以多板布置,如果的钢筋的断开的就单板布置,你可以点X,Y方向,在把10@170,全部输进去,注意是四个都要写上去,因为是双层双向的

    2011-04-26 21:41:00 

  • 具体要看您的图纸说明了,如果图纸上标注的钢筋是多板且通长的,那么您可以选择多板布置,钢筋选择双向双网布置,如果钢筋标注是在每一跨,那么就选择单板布置,钢筋同样是双向双网!希望对您有帮助!您好!你没有施工经验没关系,可以去工地看看实际情况。1.本图未注明板厚均为180mm,配筋为双层双向10@170,这句话已经说明是双层双向布置,若在图纸上看不清楚的话,具体可以问设计!

    2011-04-26 22:34:01 

  • 这里要提醒的是 有可能不能形成封闭 因为中间有楼道或管井

    2011-04-27 01:31:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!