• 板的分布筋

    我在负筋里面定义板的分布筋是C8@200和在计算设置里面改这个有什么区别么???

    问题补充:在有双层双向的钢筋的时候,是不是软件会自动考虑不计算分布筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一样的。只是在计算设置里方便点快捷点。不用每块板去设置。你只要在计算设置里设置好,就不用这么麻烦省时间。

    2011-04-26 23:28:40 

  • 计算设置里是为了方便统一去设置负筋分布筋的,有两种方式可以设置,一种是所有的分布筋都相同;第二种是按板厚分别设置,也就是说如果您的分布筋是按不同板厚设置的,可以在计算设置里统一调整,软件会自动判断。 而在板负筋属性里输入就相当于单个修改了。 第二个问题,如果您布置了双层双向受力筋,即使设置了分布筋,软件也不会再计算分布筋了。

    2011-04-29 14:19:31 

  • 1.在计算设置中设置要方便啊; 2.分布筋在计算时要扣同方向的面筋、负筋、跨板受力筋,也就是说分布筋同方向如果有这些钢筋的话,就不再计算分布筋了。

    2011-04-27 08:35:08 