hjrswangjie 2011-04-26 23:53:07 | 贵州省 其他专业 | 2467查看 5回答
柱筋下层28,上层插18,收头时28是否弯钩?
柱筋下层28,上层插18,收头时28是否弯钩? 在哪里有说明?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照图集做法
2011-04-27 16:05:54
-
支持楼上的说法
2011-04-30 14:06:26
-
你好:下边是28的主筋上边是18的主筋,规格相差特大了,图集中要求当柱子的截面没有变化,只有钢筋变化了下层的主筋是锚入上层1.2倍的锚固长度,不要弯折,如果截面变化了就要弯折了。
2011-04-27 07:05:57
-
你好,我知道你说的意思,你的意思是下层柱筋不好弯能否将弯折长度伸入上层柱中。这是可以的。这样还可以有效避免梁柱节点内钢筋过密的情况,是符合平法能通则通的精神的。 如果是一般的框架柱,下层柱截面与上层柱截面相同,柱纵筋能连续通过,下层柱不必弯勾收头,直锚入上层柱,这里有个专业述语叫柱纵向钢筋的上锚固,这种锚固效果比收头要好,如果上层柱截面小于上层柱,部分柱纵筋不能连续伸入上层柱,这种情况就必须弯勾收头,在上下层柱截面变化不是很大的情况下也可以按1/6比例打弯,显然28的钢筋打弯不怎么现实。 你可以参考一下框支柱节点,框支柱纵向钢筋能伸入到上层的部分纵筋必须伸入上层柱一层高度。其余的弯入框架梁中,见图集08G101-5,原理是一样的,这里只是如果不是框支柱,将下柱28的钢筋弯折长度伸入上层柱中,1.2Lae 你的这种情况,下层28,上层插筋18的,可能是框支柱吧,具体还得看设计。 补充一点,你应该是在施工中遇到的这种情况,我也遇到过,已解决
2011-04-27 06:45:00
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看