知行花开 2011-04-27 08:14:47 | 河南省 其他专业 | 1763查看 2回答
安装工程中管道为低压系统,而其中的阀门、法兰等附件是中压的,阀门应套用中压定额吗?
系统是低压,而阀门、法兰设计是中压的,阀门、法兰应该套用中压定额吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
系统是低压,而阀门、法兰设计是中压的,阀门、法兰应该套用低压定额;
2011-04-27 08:19:49
-
安装管道系统计算,不应套成中压。
2011-04-27 08:49:09
-
安装工程中管道为低压系统,管道壁厚达到一定厚度定额规定套用中压,中压阀门法兰同理也应套用中压定额呀?
安装工程中管道为低压系统,管道壁厚达到一定厚度定额规定套用中压,中压阀门法兰同理也应套用中压定额呀?在那里能找到有关这个问题的规定。
-
在中央空调的安装中,酸管道保温的时候,是按管道的延长米计算的,请问阀门、法兰的保温能另外套用法兰阀门的保温定额吗?或是另外计算法兰阀门的保温时,计算管道保温时扣除法兰阀门的长度?
-
河南第7册分册说明中:阀门,法兰的安装,套用第6册定额.我想问的是他的范围怎么区分,所有的阀门不论民用建筑还是厂房都要套用第6册吗?
-
消防工程中设置于管道间、管廊内的管道定额人工乘以系数1.30
请问:在河南省2008定额中,第七册第一节水灭火系统说明中“设置于管道间、管廊内的管道,定额人工乘以系数1.30”,那么管道间、管廊内的阀门、法兰等是否需相应的改变人工?有其他书面的说明指出吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看