• 梁的原位标注

    在梁的集中标注中是JZL-1(9A) 1200*1800 B4C25 原位标注中表明 B10@200(6) 4C25+8C22 N6C22 L A8@400 那原位标注中N6C22 是什么意思 在软件中的侧面通长筋还是侧面原位标注筋中输入 为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    原位标注中N6C22 是表示侧面抗扭钢筋 在软件中的侧面原位标注筋中输入 如果是通长的时,就会在集中标注里去标注的

    2011-04-27 14:08:57 

  • 原位标注中表明 B10@200(6) 4C25+8C22 N6C22 L A8@400 N6C22是侧面原位标注筋

    侧面原位标注筋

    2011-04-27 14:13:48 

  • 原位标注中N6C22是表示在本跨中6根抗扭钢筋,钢筋等级三级,在软件中侧面钢筋中原位标注中输入。

    2011-04-27 14:12:19 

  • 既然原位标注中表明有N6C22则肯定是在侧面原位标注中输入,如是侧面通长自然会出现在集中标注中。基础梁中此类情况很多,因梁跨太多,各跨受力情况不同,某跨出现抗扭箍筋不足为怪,软件早为大家扫清障碍,将图纸中信息"照抄"即可.

    2011-04-27 14:21:08 

  • 这是基础梁的钢筋,我给你分析一下 这个基础梁是一端悬挑的,B10@200(6):是箍筋,6肢的,在原位标注中输入 4C25+8C22 :是上部钢筋,也在原位标注中输入; N6C22 :是侧面抗扭曲钢筋,在原位标注中侧面钢筋中输入; L A8@400 :是拉筋,在拉筋中输入。

    2011-04-27 18:53:59 

  • 为侧面抗扭钢筋,在侧面钢筋输入

    2011-04-28 09:14:27 