• 如何解决剪力墙纵筋同时满足50%搭接率,又能错开500啊

    图纸要求钢筋接头错开率50%,按平法要求钢筋搭接错开500,可是软件只能满足其一:在软件剪力墙设置里第32条有两个选项,一个是按错开搭接百分率计算(满足50%,但不能满足错开500,软件计算后是错开0.3laE),另一个是按平法图集计算 (能满足错开500,但不能满足50%,软件计算完是按25%搭接计算的),请问如何解决同时满足50%搭接率,又能错开500啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用户您好,建议你调搭接率为“50”,错开得那500到编辑钢筋里面单独调整,然后锁定!

    2011-05-03 09:39:03 

  • 剪力墙的垂直钢筋是每层一个搭接。一般就会满足的。

    2011-04-27 17:12:32 

  • 你可以在【计算设置】-【剪力墙】中将25%改成50%。

    2011-04-28 10:34:13 