• 10KV一拖二高压变频器,带旁路柜,如何套定额

    10KV一拖二高压变频器,带旁路柜,旁路柜重2.5吨,变频柜重6.5吨,长*宽=3000*2000,控制柜重2.5吨,长*宽=2000*1000

    问题补充:问题就是这样,如果走变压器或者开关柜等定额的话,我雇吊车的钱都不够,对了,变频器是10KV 功率2000KW 另:补充定额怎么补充?是我套补充定额还是? 补充定额里也找不到这一项啊,我是新手,给点建议,谢谢各位大侠了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    10KV一拖二高压变频器,带旁路柜,旁路柜重2.5吨,变频柜重6.5吨,长*宽=3000*2000,控制柜重2.5吨,长*宽=2000*1000; 1、你说的这个太大了,定额中没有这么大的,因为大太大用的安装机械不一样,所以还是补充定额吧;

    2011-04-27 18:52:26 

  • 10KV一拖二高压变频器,带旁路柜,旁路柜重2.5吨,变频柜重6.5吨,长*宽=3000*2000,控制柜重2.5吨,长*宽=2000*1000 我认为应该补充综合单价。

    2011-04-27 18:32:55 