• 植筋问题该不该算

    我现在手上的工程,建筑面积大约12万m2,目前进入结算阶段,由于我是刚入职来接手这个项目的结算,结算施工当报的构造柱位置及门窗过梁、砌筑拉结筋等部位都需要植筋,但是在此前施工过程中并未涉及到相关植筋单价及数量的签证、也没有相关我方要求或是认可施工方采用植筋施工方法施工的文件,请问我在结算的时候能否不予理会植筋问题,我个人理解,植筋工艺在云南定额中并未提到相关子目,而此前通常采用的是预留插筋方式,所以我认为不应理会,请问究竟该如何处理。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、如果没签证,可以不计取; 2、为了做到以理服人,你可以看一下实际施工,看他的施工是怎样的,为什么要植筋; 3、一般新楼是不用植筋的,只有后期改造的活需要植筋来与原结构相连;

    2011-04-27 20:31:02 

  • 你好,植筋不应该算的,规范要求中没有植筋这个规范,图集中的墙体拉结筋都是从柱或构柱中预留出来的,植筋是施工单位为了施工方便采取的一种新技术措施,有的地方建筑管理站明令禁止植筋的,因为植筋植不好容易出质量问题。

    2011-04-27 20:43:42 

  • 一般情况下我认为不用计算,你算一下一个构件钢筋在预留时要多长钢筋,而植筋只有10D,在钢筋量重上,植筋就会少很多,钢筋上就会有很大损失。不要算植筋

    2011-04-27 20:45:33 

  • 这种问题属于砌体加筋,是要计算的,你可以把植筋长度10d改为图纸给出的长度,软件已经可以实现了,在以前的理论计算中好像是0.8kg/平方(安建筑面积计算加筋的)

    2011-04-28 14:41:23 

  • 砼柱、墙预留砌筑拉结筋时对模板及施工进度有影响,现一般用植筋,即减少模板的损耗又提高了施工进度,但应该进行抗拔抗折试验,最好在施工组织设计或工程签证里有所说明,不然就只能按预留筋计算了,预留筋钢筋量多些,而用植筋需套《植筋定额》费用多些。

    2011-04-28 10:31:31 