shuipiaopiao 2011-04-28 10:30:30 | 广东省 其他专业 | 951查看 4回答
剪力墙中的暗柱、端柱属性问题
剪力墙设计是二级抗震,框架部分是三级抗震,那么剪力墙中的暗柱、端柱是属于剪力墙还是框架因素,还是取两者最大的因素
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱、端柱属于剪力墙的约束端,所以应该按剪力墙的抗震等级计算,也就是按照2级抗震计算!
2011-04-29 08:15:13
-
我认为剪力墙中的柱都应按剪力墙考虑。
2011-04-28 10:46:53
-
你好,设计已经说明了,框架三级,剪力墙二级,各按各的算就是了。 你这框架可能就是一些裙房的框架柱,框架梁等,剪力墙应该还是主楼部分 按二级设置,绘完框架柱,梁之后全选中这些构件,在属性中把抗震等级改为三级就是了。
2011-04-28 11:01:29
-
暗柱、端柱属于剪力墙、所以应按照剪力墙的抗震等级计算
2011-04-28 10:36:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看