• 暗柱中没有标注拉筋信息,应该怎么设置?

    图纸中暗柱表里没有拉筋的信息,请教各位应如何设置,还是按照暗柱的箍筋信息设置啊(直径和间距)?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,没有就按箍筋直径和间距设置,前提是设计图上要画有拉筋的钢筋线。

    2011-04-28 10:41:08 

  • 就按照暗柱的箍筋信息设置。

    2011-04-28 10:38:07 

  • 拉筋一般是箍筋间距的两倍,规格同箍筋或是D6的钢筋。供参考。

    2011-04-28 10:39:09 

  • 这得依据图纸说明和具体暗柱的设计,如果没有设计拉筋,也不能增加。如果设计有拉筋,没有标注的情况下都是随箍筋间距的,直径如果没有标注这得问设计人员。如果在暗柱边的阴影部分你可按箍筋直径,但间距增加一倍。

    2011-04-28 11:20:04 