lby518 2011-04-28 11:18:03 | 广东省 其他专业 | 1986查看 5回答
关于钢筋混凝土线条
在布置钢筋混凝土线条的时候,我是用圈梁绘制的,可是按大样图纸中:线条都是在梁底的,平面图中梁(圈黄色的)是700高,别一条梁(圈红色的)是500高,这相画出来的圈梁就像第三张截图一样,两个圈梁上下不联接,这样是不是有问题呢? 要怎么做才是对的呢? 谢谢大家了!!!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以用板来画线条。 板的画在分层2
2011-04-28 11:20:20
-
你好,这种梁底挑出的线条除了用圈梁画外,建议用板来画,布两个面筋即可,短向的钢筋在属性中弯折值中处理下就行 只跟梁本身有关,相向的线条如果设计确实是这种的,那就没关系 如图,你把钢筋按正常的画上,计算汇总,看结果,如果长度不够,你可以把不够的长度在左或右弯折值栏输入具体的数值,再计算汇总,还可以直接把不够的长度输入长度调整值栏再计算汇总 如果在编辑钢筋中修改,那修改后得先锁定再计算,否则就计算后又回来未修改状态了.我们毕竟不是下料,而是算量,只要保证量是对的,形状并不重要,所以没建议你在编辑钢筋中修改,而建议你利用属性中的调整长度
2011-04-28 11:21:43
-
建议在其它钢筋里输入计算.
2011-04-28 11:29:21
-
你好,你画的方法是对的,但是图纸理解错了, 并不是都是在梁底,这个线条起的就是装饰作用,沿外墙一圈布置, 它应该在其中一条线的梁底,而另一条梁底以后肯定有外墙砌体,砌筑后与梁一平你是看不到700的梁高了的,只有500梁高的一圈线条。 而且图中标注了标高和尺寸,没有第二个其它的尺寸, 你再对照建筑立面图看一下就明白了。
2011-04-28 13:02:00
-
有工程图纸qq512630063 2019-02-22 22:40:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看