• 同一跨梁内不同范围的箍筋信息怎么输入

    跨长8000,因为箍筋不一致按照说明我是这样输入的: C8@100/150(2)[2600];C8@100/200[2700];C8@100/150(2)[2700] 提示错误如图!请问应该怎么输入,谢谢大家!

    跨长

    箍

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2014-04-24 21:12:28 

  • 你这个应该同一个梁的三跨的配筋,同一跨里不可能有这样的配筋设置,提取支座后在原位标注的表格里输入即好。

    2014-04-24 22:11:02 

  • 跨长8000,因为箍筋不一致按照说明我是这样输入的: C8@100/150(2)[2600];C8@100/200[2700];C8@100/150(2)[2700] 提示错误如图!请问应该怎么输入,谢谢大家!

    答:。。。没有你想要的格式。

    跨长


    箍


    答疑解惑


    2014-04-24 21:17:19 

  •  C8@100/150(2)[2600];C8@100/200[2700];C8@100/150(2)[2700]此种输入适用于梁一跨中有不同箍筋时。你的梁属于三跨,需要在原位标注表格中分别输入,第一跨输入 C8@100/150(2),第二跨输入C8@100/200,第三跨输入C8@100/150(2)即可。