realfox@126.com 2011-04-29 09:34:00 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 555查看 5回答
为什么梁上部钢筋是分跨计算的,应该怎么解决?
一条梁是多跨的,但是汇总计算的时候是分每跨计算,而且有的跨里边编辑钢筋栏里面根本就没有上部钢筋,再有就是钢筋长度和输入的不一致,比如说一跨梁有7米左右,但编辑钢筋栏里面只有3米多。 另外,设置支座之后梁的钢筋从300多KG变成了150多KG,这是怎么回事? 后附截图,望各位达人讲解一下,谢谢。。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你在定义梁时的集中标注里输入的是2B14的上部通长筋,而在梁的支座负筋里没有输入2B14通长筋的钢筋信息,软件只能按架力筋的算法给你计算了,只是与架力筋的搭接有点区别。正确的输入方法是在梁的支座负筋里必须包括通长筋的钢筋信息。这样2B14计算时才会拉通计算。
2011-04-29 12:58:11
-
你好 这个你要学习一下钢筋的平法图集和砼结构设计规范 上面讲的很清楚 梁的钢筋除了上部和下部通长筋是通常计算 其余的都要在支座进行锚固 所以 钢筋是分跨计算的
2011-04-29 09:37:06
-
因为你的上部通长钢筋直径与原位标注不同,所以就不能通了。
2011-04-29 11:28:43
-
梁的原位标注是包含集中标注的钢筋信息的,你的明显不一样,算出来当然是错误的啦。这根梁是你自己没有根据图纸画的吧? 正规的图纸绝对不会出现这种集中标注和原位标注钢筋级别都不一样的错误的。 是的,2B14是上部的通长筋..你的那3C22是支座负筋. 你看下你的图纸上是怎么标注的,截个图看看..
2011-04-29 13:53:15
-
我是楼主,下面是截图。顺便问一下,要是上部钢筋要在没跨的原位标注加上上部通长筋,那下部通长筋是否是同样的输法?要是某一边的支座筋为4C25 2/2,这样输入上部通长筋的话软件是显示不正确的,应该怎么办?
2011-04-29 16:38:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看