wanglijunaidiyuling 2014-09-01 08:25:42 | 河北省 云翻样 | 2232查看 3回答
梁画到柱子里面和画到柱子边。对工程量有影响吗。
就是钢筋算量的时候。梁识别是柱子中心到柱子中心。这个需要调吗。是否需要把梁调到柱子边呢。还有画剪力墙的时候。是不是暗柱必须画上剪力墙呀
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
梁画到柱子中心足够了。
但是剪力墙必须覆盖暗柱。
2014-09-01 14:45:19
-
建议您:先画剪力墙纵横必须相交,然后不知暗柱或端柱(暗柱或端柱是墙的加强区)在这说钢筋导入图形时暗柱不导入砼量或少算的,点布置板图元时软件会提示没找到封空间;软件绘制的规律点、线、面您稍微注意一下,先竖向构件然后横向构件在其他
2014-09-01 15:22:58
-
剪力墙结构的层梁、连梁画法:
在暗柱支座不够直锚的情况下,但是还有同一平面的剪力墙,要画至暗柱的外边缘(就是说与暗柱接触就行了,但剪力墙要覆盖整个暗柱),纵向钢筋就会直锚(同施工现场做法一致)。否则是弯锚。如果暗柱的支座够直锚,不论某种画法都是直锚。
2014-09-01 15:37:59