• 梁画到柱子里面和画到柱子边。对工程量有影响吗。

    就是钢筋算量的时候。梁识别是柱子中心到柱子中心。这个需要调吗。是否需要把梁调到柱子边呢。还有画剪力墙的时候。是不是暗柱必须画上剪力墙呀
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    梁画到柱子中心足够了。

    但是剪力墙必须覆盖暗柱。

    算量

    暗柱

    答疑解惑

    广联达服务新干线

     

     

    2014-09-01 14:45:19 

  • 建议您:先画剪力墙纵横必须相交,然后不知暗柱或端柱(暗柱或端柱是墙的加强区)在这说钢筋导入图形时暗柱不导入砼量或少算的,点布置板图元时软件会提示没找到封空间;软件绘制的规律点、线、面您稍微注意一下,先竖向构件然后横向构件在其他

    2014-09-01 15:22:58 

  •  

    剪力墙结构的层梁、连梁画法:

    在暗柱支座不够直锚的情况下,但是还有同一平面的剪力墙,要画至暗柱的外边缘(就是说与暗柱接触就行了,但剪力墙要覆盖整个暗柱),纵向钢筋就会直锚(同施工现场做法一致)。否则是弯锚。如果暗柱的支座够直锚,不论某种画法都是直锚。

    2014-09-01 15:37:59 