• 梁是C25的,柱是C50的,梁柱交接处是C50的,那么梁的钢筋锚固是按C25还是C50。为什么

    梁是C25的,柱是C50的,梁柱交接处是C50的,那么梁的钢筋锚固是按C25还是C50。为什么
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁是锚入到柱子里的,应该是按柱子的混凝土级别算锚固长度了。相差一个级别可以相同。

    2011-04-29 13:17:05 

  • 按c25确定锚固。

    2011-04-29 09:52:50 

  • 梁是C25的,柱是C50的,梁柱交接处是C50的,那么梁的钢筋锚固是按C25还是C50。为什么 答:按C50的 柱子是集中承载所有的力

    2011-04-29 09:53:57 

  • 梁是C25的,柱是C50的,梁柱交接处是C50的,那么梁的钢筋锚固是按C25还是C50。为什么? 答:梁的锚固长度是按梁身砼强度C25计算的,因为梁受力只以梁身砼强度算锚固,与柱砼强度无关。钢筋算量软件中也是按照这样算的。但没见过什么强制规范。

    2011-04-29 11:15:11 

  • 你好:从施工规范的要求来说是要按照C50来计算梁的锚固长度。因为梁是锚入到柱子里的,柱子里的混凝土是C50。如果梁和柱的混凝土级别相差一个级别时可以按梁的混凝土强度考虑,你的级别相差特大了。

    2011-04-29 12:52:22 

  • 你好,梁应该按C25算,软件也是这么考虑的,不然所有的楼层梁锚入柱中的锚固长度软件都要改一遍才好。如果是板筋锚入C50柱中,是不是也得按C50算呢, 这个和20的钢筋与16的钢筋搭接计算搭长应该是一个道理,应该按小的来了。

    2011-04-29 13:10:28 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题