nocry11 2011-04-29 10:43:09 | 宁夏回族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 583查看 3回答
这样的剪力墙配筋如何绘制
如图,有以下疑问: 1.垂直和水平钢筋一共两排,内外配筋都不同,如何输入信息? 我的理解是:(1) B12-200/(1)B14-200 这样对么? 2.我如1设置后,汇总计算后,发现 B12算有2个量,而B14算1个量,这样来看就是三排钢筋了?为什么? 3.墙体垂直钢筋 如同扣筋形状,有2个90弯折,但是我如1汇总后,只有一个弯折,计算设置我看的没有问题,还是需要修改的?问题补充:下层是筏板基础,上层的板还没有绘制,是这个问题么? 问题3 补充 图没有切完整, 下部的垂直钢筋有一个90°弯折没有截到。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙钢筋的输入方式如下: 水平钢筋 格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】; 1、常规格式:(2)B12@100; 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度; 3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息; 垂直钢筋 格式1:【*】【(排数)】<级别><直径><间距> 1、常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示垂直钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 拉筋 格式1:<级别><直径><水平间距><*><竖向间距>; 例如:A6-600*600 格式2:<数量><级别><直径>
2011-04-29 10:53:17
-
按(1) B12-200+(1)B14-200输入
2011-04-29 10:53:39
-
.垂直和水平钢筋一共两排,内外配筋都不同,如何输入信息? 我的理解是:(1) B12-200/(1)B14-200 这样对么? 不对的,应该是:(1) B12-200+(1)B14-200 ,就是不同的直径用加号。 2.我如1设置后,汇总计算后,发现 B12算有2个量,而B14算1个量,这样来看就是三排钢筋了?为什么? 就是你的1设置不对。 3.墙体垂直钢筋 如同扣筋形状,有2个90弯折,但是我如1汇总后,只有一个弯折,计算设置我看的没有问题,还是需要修改的? 你要在剪力墙的节点设置里修改。
2011-04-29 11:36:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看