雪月瑚 2011-04-29 16:43:19 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 645查看 4回答
剪力墙钢筋配置
剪力墙端部是连梁,钢筋水平筋是如何配置,还有剪力墙的垂直筋有弯折的钢筋根数是怎么计算的。如下图,不是很明白。问题补充:这个剪力墙有两种水平筋,水平筋2不是很明白,而且这个根数是怎么算的
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两种长度是这样的,遇到连梁的时候剪力墙的水平钢筋就不是到剪力墙的端头了,只要和连梁的钢筋满足0.4LAE就可以了
2011-04-29 18:54:02
-
水平筋的弯折是因为剪力墙的端部是暗柱,在钢筋软件里暗柱是按柱的属性计算的,这个在当地的结构图集里有详细的说明和规定,
2011-04-29 16:52:48
-
是不是第一个水平筋是外侧的,第二个水平筋是内侧的,最好看一下你的计算设置。
2011-04-29 17:23:37
-
这个剪力墙有两种水平筋,水平筋2不是很明白,而且这个根数是怎么算的 水平筋2是在连梁端锚回的,水平长度就短了225,
2011-04-29 20:36:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看