bujun1028 2011-04-29 18:48:36 | 江苏省 其他专业 | 2201查看 6回答
墙体植筋规定
请问大师,墙体植筋对钢筋的直径、深入深度,出墙面长度有什么特别的要求吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳植入深度一般是10d 甩出长度要看砌体的具体尺寸的,直径一般在砌体加固中就是6个的,其他直径要根据施工方案和设计说明的
2011-04-29 20:03:27
-
直径深度按10d考虑,甩出长度按满足搭接及操作需要设定
2011-04-29 19:08:06
-
墙体植筋对钢筋的直径、锚入深度,有要求 钢筋直径6mm-6.5mm,锚入深度10d,出砼墙面长度不少于1000mm,还有90度弯钩8d
2011-04-29 19:10:09
-
墙体植筋对钢筋的直径、锚入深度,有要求一般不小于100MM。
2011-04-29 19:41:52
-
锚入深度,有要求一般不小于10d。出砼墙、柱面长度不少于1000mm。
2011-04-29 19:52:35
-
墙体植筋的深度 2009年上半年土建专业问题解答有:根据07年江苏省建筑与装饰补充定额第四章关于植筋问题:1、4-6中关于直径为16的钢筋材料一项中缺少植筋胶、2、根据相关规定植筋深度为15倍的钢筋直径,现在设计要求的长度超过该长度请问如何换算 1、4-6中的植筋胶含量为1.31.2、根据规范要求,一般植筋深度为15d。 出墙的长度一般是1000mm加弯钩,具体的钢筋直径、规格应根据设计要求,一般的整砖是填充墙是HPB2φ6@500,单砖墙是HPB1φ6@500。 另外南京还有个规定是阳台的填充墙不得采用植筋的方法施工拉结筋,应采用预埋的方法。
2011-05-01 11:47:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看