xiaofang 2011-04-30 14:39:13 | 河南省 土建算量GCL2013 | 390查看 2回答
措施费的问题
一:建筑物7层以上超过了20米 是不是套了垂直运输了 还得套7层以上的超高费呢 谢谢 二: 地下室4.9m 地下室套了个综合脚手架 还用套脚手架的超高费吗? 光主体没有装修
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一:建筑物7层以上超过了20米,套了垂直运输费子目, 还需要套7层以上的超高费,按7层以上的建筑面积计算; 二: 地下室4.9m 地下室套了个综合脚手架,光主体没有装修 ,就不用套脚手架的超高费(脚手架就没有超高费子目);地下室墙、天棚抹灰的,高度在3.6米以上可以计算满堂脚手架。
2011-04-30 15:43:09
-
1、垂直运输费与超高费是两种概念,应分开计算。 2、清单计价或计价表计价没有综合脚手架,应该套单项定额
2011-04-30 15:34:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看