• 框架柱本层筋直径比上层大如何计算设置

    框架柱本层筋直径比上层大如何计算设置??是否上层柱应插筋?比较是本层28厘,到上层25厘。是否应插筋到下层?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该将插筋设置到上层25厘 是正确的 软件正确计算的前提是你必须设置正确 在计算设置中修改为设置插筋

    2011-05-01 09:32:09 

  • 你好:软件里的做法是按平法图集中的要求做的,你如果有不同要求时可以自己设置处理一下。如果是下柱主筋规格大,当根数相同时下边的钢筋是伸上去的,上边可以不要处理,正常布置就行了,钢筋主筋的连接要求是不同规格是两个级别以内。28与25是可以连接的。不可以连接时,上边才要布置插筋的。 28与25的是可以连接的,套筒要定做。28与18软件是处理不了的,你可以在28的主筋前用“米”字键加上,软件就会按本层锚固计算了,上层按插筋走。

    2011-05-01 09:46:21 

  • 下层大、上层小,就按设置插筋设置就可以,软件会自动将下层的钢筋伸到上层搭接的。

    2011-05-01 09:36:33 

  • 框架柱本层筋直径比上层大如何计算设置??是否上层柱应插筋?比较是本层28厘,到上层25厘。是否应插筋到下层? 答:框架柱本层筋直径比上层大,正常设置即可,软件会自动判断并处理搭接的(下层柱筋在同层顶部作锚固处理);

    2011-05-01 09:36:05 

  • 框架柱本层筋直径比上层大如何计算设置,在软件中不用再设置,按楼层绘制柱,定义钢筋,软件可以自动判断处理; 按图纸中各楼层柱标注的钢筋定义布置就可以,软件会自动按03G101第36页将下层的钢筋伸到上层搭接的。 1-2层绘制后可以汇总计算,选1层的柱,点编辑钢筋看一下28的钢筋长度。 在搭接设置中定义的是机械连接、焊接还是绑扎,定义为机械连接、焊接是没有插筋的,软件自动计算钢筋机械连接、焊接接头数量。

    上层柱

    2011-05-01 09:38:39 

  • 框架柱本层筋直径比上层大如何计算设置??是否上层柱应插筋?比较是本层28厘,到上层25厘。是否应插筋到下层? 框架柱本层筋直径比上层大,按正常设置,上层筋锚入本层即可,不用插筋。

    2011-05-01 12:16:32 

  • 框架柱本层筋直径比上层大,正常设置即可,软件会自动判断并处理搭接的;

    2011-05-01 09:30:30 

  • 这个是不需要插筋的,只需按正常的设置去做。

    2011-05-01 12:21:30 

  • 根据图纸要求做