11****@qq.com 2013-12-29 10:17:14 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 750查看 3回答
桩基础单构件,关于钢筋接头不出量的问题
我在输桩单构件的时候,如图,搭接类型我选的是4,电渣压力焊,为什么最后计算出来没有这个量,反而有什么直螺纹连接。我另外一栋楼直接改别人的,他有出这个量,什么工程设置那里也一样,这里也选的4,为什么我的就没有呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好,看一下你的桩长设置是否准确,你默认的是8000考虑一个电渣压力焊接头。你桩长超过8000了吗?
在一个检查一下你计算设置多少直径以上考虑电渣压力焊。你最大的直径是14的。
2013-12-29 15:06:44
-
应该在计算设置中选择钢筋 的连接 形式。
2013-12-29 10:20:30
-
是你输入的桩高度得不到定尺钢筋的长度,所以计算出来没有搭接
2013-12-30 09:40:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看