    消防水池剪力墙外侧为直面,内侧为斜面。这时钢筋该如何计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:消防水池的墙应该是直的吧,只有内侧的底部和顶部有加腋吧,水池墙壁可以用剪力墙定义,上下的软角加筋可以在其他属性里的其他钢筋里加上,用软件是可以计算的。加我为好友帮你看看。709285215。

    2011-05-01 18:06:23 

  • 可以按平均厚度计算。

    2011-05-01 16:01:27 

  • 按截面计算斜长然后相加

    2011-05-01 16:03:23 

  • 不用软件设置,自己手工计算钢筋

    2011-05-01 16:04:41 

  • 钢筋是垂直受力的 一般倾泻是混凝土斜的 钢筋还是竖直的 可以直接去平均厚度 定义混凝土墙画图

    2011-05-01 19:49:35 

  • 标准图集的水池都有钢筋量的

    2011-05-02 09:06:31 

  • 在广联达软件中操作:先不考虑局部加厚部分墙的附加钢筋,按直形墙画图,在画图完成后,点击计算,在计算式里修改添加附加钢筋,图纸或图集中应该有附加钢筋的详细尺寸的(其实就是手工计算,输入计算式);或者在墙的构件属性里增加附件钢筋也能达到同样效果; 在鲁班软件里可以直接定义变截面墙构件的,设置和计算比广更开放