AAnnAAnn 2011-05-02 00:27:09 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 612查看 8回答
09钢筋,两板厚度不同时,配筋问题
09钢筋,两板厚度不同时,配筋会出现提示板厚不同,是否继续配筋,如果选择继续,在计算时软件是否会自动调整布筋的位置,以达到和实际施工一至?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:板厚不同时,规范要求是看支座宽度与高低尺寸的比例确定是通长还是分开,应该是不大于1:6时是拉通的。你可以拉通布置一下,在编辑钢筋里看一下计算后的钢筋长度就知道了。老版本的是处理不了的。
2011-05-02 09:31:23
-
09钢筋,两板厚度不同时,配筋会出现提示板厚不同,是否继续配筋,如果选择继续,在计算时软件是会自动调整布筋的位置,以达到和实际施工一至的。 二是板厚不同时,可分开不同的板厚再布筋就行了。
2011-05-02 05:44:12
-
很正常啊,软件是应该与施工一致的
2011-05-02 06:54:06
-
按说两个板厚不同应该配筋也会不同的,建议你还是分开布置两个板的钢筋。
2011-05-02 06:13:33
-
板厚不同,需要单独布置。 施工中也一样的呀。板厚不同是不能通长配筋的。
2011-05-02 07:09:14
-
板厚不同肯定要分开设置,这根钢筋量有影响的,比如板负筋的弯折长度。
2011-05-02 08:48:51
-
我在图集中找到了局部升降板一些要求,你可以参考一下,详细请看图。 当板厚不同时,我处理的方法是分开布置钢筋,即使和施工下料长度不完全一致,但是对工程造价的影响不会很大,可以忽略的。
2011-05-02 11:02:46
-
分成两块板配筋。
2011-05-07 13:37:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看