fanfan 2011-05-02 08:10:01 | 江苏省 其他专业 | 1773查看 2回答
室外管道入户套管
消防埋地室外镀锌管道入户后竖直成立管后在一层地面处需要加套管吗?如需要是加防水套管还是一般穿墙套管?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防埋地室外镀锌管道入户后竖直成立管后在一层地面处需要加套管,是加一般穿墙套管。
2011-05-02 08:12:17
-
需要加钢套管。
2011-05-02 08:48:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看