• 小高层条基间防水底板钢筋怎样设置

    小高层条基间防水底板钢筋用筏板代替,筏板的钢筋与条基钢筋相交无扣减,图纸要求与条基钢筋搭接300,请老师指点

    条基

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:在定义独基或者条基时,改一下软件里默认的筏板主筋不通过的做法,让它通过就行了。 你看看你的计算式中有没有扣减条基部分。 计算时就没有扣减条基,你要设置什么呀。 你是要求扣的,可以把板布置到与条基重叠一个搭接,300。 你控制板的尺寸一下试试。