GGJ2009钢筋抽样软件
请问各位老师;一块封闭区域的现浇板标高相差400MM怎样定义、是折板形式
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,您可以使用筏板来代替现浇板,然后通过设置筏板变界面来处理即可。
2011-05-04 16:37:54
-
可以分层布置。
2011-05-02 20:28:19
-
只能分开单独定义、单独布置。 有高差怎么嫩通过呢,现实施工时也需要打断分别布置的呀。
2011-05-02 16:58:26
-
应该有梁吧? 缝隙处有梁??? 板的支撑在梁上 单块板布置 布置好这块板再布置另一块 不好意思 我查看了图集 04G101-4 第33页 但我没找到软件如何处理这种板!
2011-05-02 18:04:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看