(如图)梁下部钢筋的计算?
梁下部钢筋2B25是按跨各自锚固布置的么? 分跨布置,跨与跨之间的下部钢筋是错开搭接么?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁下部钢筋2B25是按跨各自锚固布置的 如果钢筋不超过9m不需要搭接,如果钢筋长度大于9m需要错开搭接的
2011-05-02 19:47:58
-
软件是按在各跨各自锚固到支座计算。实际如果有牢固的连接方式,可以通长配置的。
2011-05-02 20:43:50
-
按跨来锚固计算的
2011-05-03 06:30:27
-
你好,这是陈教授关于03G101答疑中的原话记录。 一、抗震框架梁的下部纵筋的连接是一个难题,在于“连接点”很难确定:不能在支座内连接,也不能在跨内连接。所以,抗震框架梁的下部纵筋还是以“在每跨支座处锚固”为好。 二、或者是“在满足定尺长度的前提下,相邻两跨的下部纵筋作贯通处理”。(抗震框架梁的下部纵筋)
2011-05-02 20:23:45
-
看什么地区的工程,地区、规范不同对钢筋的计算规则也不通。
2011-05-02 20:23:55
-
梁下部钢筋2B25是按跨各自锚固布置的,这是你没有在集中标注里输入底筋,而是在原位标注中梁下部钢筋中逐跨输入的,计算是按各跨单独锚固计算的;如果你在集中标注(梁属性中的下部通长筋)输入2B25,软件就会按通长筋计算的。如图
2011-05-03 08:18:56
-
2楼的意见很准确