新手上路 2011-05-02 20:36:42 | 黑龙江省 其他专业 | 557查看 2回答
事故照明箱的线路应该怎么算
高层建筑,事故照明箱在层顶,由一层总电源箱引入,但是事故照明在三层,七层都有,这种情况怎么计算事故照明箱的线路
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳高层建筑,事故照明箱在层顶,由一层总电源箱引入,但是事故照明在三层,七层都有,这种情况怎么计算事故照明箱的线路,可以根据电气系统图和平面图的标注,去分别计算三、七层事故照明箱的线路工程量。
2011-05-02 20:39:55
-
就是从一层总电源箱引入分别到三、七层,分别计算两部分的工程量。
2011-05-02 20:55:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看