DZH 2011-05-02 22:56:54 | 山东省 其他专业 | 2834查看 2回答
剪力墙的基础插筋
墙身左侧插筋.1 10 38*10+1000-40+max(6*d,150) 9 9 1.49 13.41 8.268 墙身左侧插筋.2 10 0.3*38*d+38*d+38*10+1000-40+max(6*d,150) 8 8 1.984 15.872 9.786 剪力墙怎么还有左右插筋呢,我设的是三级抗震,基础筏板是1000,38*10是是么意思? 0.3*38*d+38*d+38*10+1000-40+max(6*d,150) 又是什么意思? 我是新手,请高人指点问题补充:钢筋是二级10的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:38*10是是么意思?是竖筋的搭接长度。一般的基础内有两根水平筋是相同的, 0.3*38*d+38*d+38*10+1000-40+max(6*d,150) 是包括了错开的距离的长度,1000是基础厚度,max(6*d,150是底部弯钩长度。 两根的长度为什么不同是按50%错开了。 你可以按100%定义一下,软件是取整后计算的。
2011-05-03 13:21:21
-
剪力墙分左右插筋。就是内侧一根外侧一根。分为左右插筋。 错开搭接,不应该一样长。 墙身左侧插筋.1:搭接+节点高-保护层+弯折; 墙身左侧插筋.2:墙实际高度+错开长度+搭接+搭接+节点高-保护层+弯折;
2011-05-03 08:15:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看