梁的箍筋加密区怎么计算
梁长10米 梁宽0.3 梁高0.8 直径20毫米的三级钢@100/200 我想知道这个梁的加密去是要怎么算出来的
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.按图集的施工做法计算。
2011-05-03 15:07:36
-
这个梁有多少跨?一般是0.2*跨长
2011-05-03 15:12:55
-
梁的箍筋加密区怎么计算 梁长10米 梁宽0.3 梁高0.8 直径20毫米的三级钢@100/200 我想知道这个梁的加密去是要怎么算出来的 我的回答:按照图集规定,梁加密区分一级抗震、二~四级抗震,抗震等级不同,加密区长度有所不同,一级抗震长度≥2h0;二~四级抗震长度≥1.5h0;所以,假设你这梁是四级抗震,你这个10米长的梁的加密区长度就是L=1.5*(800高-25*2上下保护层)=1125mm。 (祝你工作愉快)
2011-05-03 15:19:36
-
直径20毫米的三级钢@100/200------------你的直径是不是有点偏大啊? 梁箍筋的加密区要根据抗震等级来确定。。。。。。。。
2011-05-03 15:11:18
-
一般去1.5倍的梁高,也就是1.5*0.8=1.2米,你看一下平法的图集就知道了,上面说的很清楚
2011-05-03 15:08:37