姐姐 2011-05-03 15:21:53 | 天津市 其他专业 | 608查看 6回答
关于08装饰定额内脚手架问题
08天津装饰定额内墙面或者天棚抹灰,干拌砂浆含量内就没看到脚手板,但现场拌砂浆内就有脚手板。那是不是干拌砂浆定额内不含3.6米以下简易脚手架呢?既然抹灰内都有简易脚手架,那3.6米以下时是否不需要再套装饰装修内檐综合脚手架了。谢谢
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
3.6m以内的装饰脚手架已含在措施费的生产工具使用费中,超过3.6m按满堂脚手架计算。
2011-05-06 16:35:38
-
3.6米以下不套脚手架定额子目,3.6米以上需要脚手架
2011-05-03 15:25:19
-
3.6米以内不计算装饰脚手架,3.6米以上的按满堂脚手架计算
2011-05-03 15:28:01
-
共享资料里有定额看看就明白了
2011-05-03 18:15:37
-
定额综合了3.6米以上---以下,3.6以上套脚手架定额。把定额说明看明白了。
2011-05-04 09:17:34
-
3.6米以内不计算砌体脚手架,3.6米以上的按满堂脚手架计算
2011-05-04 12:52:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看