海滨 2011-05-03 17:02:45 | 辽宁省 其他专业 | 383查看 4回答
GGJ2009中 水平钢筋搭接是如何考虑的?
软件中柱墙垂直筋定尺长度给的是8000或10000mm,那么水平钢筋搭接该如何考虑呢,比如说梁、板钢筋搭接长度如何考虑,软件怎样输入?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中柱墙垂直筋定尺长度给的是8000或10000mm,那么水平钢筋搭接该如何考虑呢,比如说梁、板钢筋搭接长度如何考虑,软件怎样输入? 所有钢筋搭接都是按照03G101图集考虑的
2011-05-05 15:49:29
-
水平钢筋搭接,可以在计算设置里设置搭接的方式。
2011-05-03 17:04:52
-
点击【工程设置】 再进入【计算设置】 点击【计算设置】中的梁和板进行设置 点击【搭接设置】选择连接方式
2011-05-04 07:06:31
-
软件中柱墙垂直筋定尺长度给的是8000或10000mm,那么水平钢筋搭接该如何考虑呢,比如说梁、板钢筋搭接长度如何考虑,软件怎样输入? 河北地区是按8000mm规定的,要根据各个地区的定额规定,软件里直接在搭接设置里最后钢筋定尺里修改。
2011-05-04 14:48:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看